Полная версия этой страницы:
Гул в газовой трубе чиллера
Добрый день, уважаемые специалисты
Сильный гул газовой трубе чиллера с выносным конденсатором . Мощность чиллера 600кВт два компрессора, две газовые трубы 64 диаметра и две жидкостные 54 , длинна трассы 30 м. Некто не может сказать в чем дело, даже сервисники фирмы изготовителя.
Может ли это быть из-за зауженного сечения трубы.
Могу даже объект назвать.
Усово.
нет не Усово , у Вас тоже гудят
великовата скорость в трубе, не смертельно, но великовата. Скорее всего просто в резонанс попали. Гудят на всех ступенях или только на определенной нагрузке?
Вчера не жарко было работал 1 компрессор не знаю на какой ступени, гудела сильно вся магистраль. Какие могут быть пути решения.
для начала разберитесь в причине, винты с регулировкой производительности и то, что "не жарко было работал 1 компрессор" вовсе не информация о том, на полной мощности он работал или нет. Если гудит на всех ступенях, значит стопудово резонанс, если только на максимальной нагрузке - разжимайте трубы. Вообще говоря причин может быть огромное количество: _ слишком малый радиус поворота на нагнетании (использовали стандартный угольник) _ воздух в системе _ экономайзер неправильно обвязали _ нет виброгасителей _ и так далее до бесконечности. В холодильной машине 4 элемента, все остальное - трубопроводный секс.
что значит "разжимайте трубы"
это значит считайте правильно и меняйте на нужный диаметр
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.